急!急!需要系数如何取法?
wanglj_00
wanglj_00 Lv.2
2005年06月14日 15:07:03
只看楼主

我做了个厂房,甲方提供的用电量为800KVA,并说几乎所有设备24小时同时运行,只给了三条进线,有的动力配电箱要带300KW的容量,这需要系数该怎样选?我按1选,有人说即使是同时运行,需要系数也不须太大,象车床选0.4就可以了,对吗?请各位多指点!

我做了个厂房,甲方提供的用电量为800KVA,并说几乎所有设备24小时同时运行,只给了三条进线,有的动力配电箱要带300KW的容量,这需要系数该怎样选?我按1选,有人说即使是同时运行,需要系数也不须太大,象车床选0.4就可以了,对吗?请各位多指点!
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月14日 15:44:32
2楼
厂房也有各种各样的,悉数都不一样。《工业与民用配电设计手册》
回复
print1982
2005年06月14日 16:31:16
3楼
我查了下用电设备组需要系数的一个表,冷加工车间(包括车床)的需要系数为0.14-0.16,
功率因数0.5。

影响用电设备组需要系数的几个因数:
1、用电设备不一定同时工作;
2、工作着的用电设备未必满负荷;
3、用电设备组的平均效率;
4、线路损耗;
5、加工条件、工人操作水平,即工作系数。
回复
wanglj_00
2005年06月15日 08:52:59
4楼

能否提供一下具体表的内容或这个表在哪本书上有?
回复
print1982
2005年06月15日 09:36:28
5楼
是电力出版社2004.11出的《10KV配电工程设计手册》P42-43上的,可能其他手册上也有。
回复
zxj6658
2005年06月17日 13:59:02
6楼
查《工业与民用配电设计手册》
回复
ldn-1983
2006年12月21日 09:36:41
7楼
《工业与民用配电设计手册》
好书!
回复