18.5kw电机 已知额定电流35A,采用星角启动。双铠缆直埋,距离20米 (我们东北气温低)采用4X2.5  铜铠缆行吗!  我也知道为安全越大越好。还有就是如果总电缆测35A的情况 两条电缆各承载多大电缆。

18.5kw电机 已知额定电流35A,采用星角启动。双铠缆直埋,距离20米 (我们东北气温低)

采用4X2.5  铜铠缆行吗!  我也知道为安全越大越好。

还有就是如果总电缆测35A的情况 两条电缆各承载多大电缆。
免费打赏
m603601175
2009年10月06日 18:52:12
2楼
2.5的线细了,18.5kw电机三角形运转时相电流为20.2A,也就是各条电缆承受的电流
回复
拥军
2009年10月06日 20:23:37
3楼
太细了,用3x6+1x4的电缆吧,这样还是可以的,安全第一