請問一下: 雙層樓面的游泳池如何進行結構試水工作呢?
tony19ego
tony19ego Lv.2
2009年10月05日 16:08:54
来自于建筑施工
只看楼主

請問一下: 雙層樓面的游泳池如何進行結構試水工作呢?(如附圖)因為沒空間進入,檢查漏水情況,所以請問各位有沒有較好的方便測試出漏水情況?



請問一下: 雙層樓面的游泳池如何進行結構試水工作呢?(如附圖)

因為沒空間進入,檢查漏水情況,所以請問各位有沒有較好的方便測試出漏水情況?
3564a7c67f944708f120.pdf
152 KB
立即下载
免费打赏
maxandmin
2009年10月05日 18:08:12
2楼
朋友 , 这个不能用一般的方法做測試 , 由於下方板實在是太小 , 如果未施工的 , 可以考慮與設計相討 , 更改 , 1) 由于是後釘模板, 折模板也不能拆 .

但如果是已做了 , 可以用浸水後 , 觀察水池水表面下降多少 , 不能太多 .( 这个方法 , 只是做个方法出來 , 待各方都可以放下台 , 文件上也可以说有做試水 , 但最大問题是 , 水會有蒸發現象 , 不過 , 在不能做直接觀察時, 都可以做 )

, 之後 , 是放水後 , 馬上檢查水池內混凝土表面 , 如果表面有水印的 , 即馬上做記號 ,(由於四周混凝土表面己干, 但只有水印位置 , 必定是有水貯藏於此位置 , 將是漏水的根源位置---這个也可以與業主及顧問解釋放水測試的方法 )
待日後打開檢查的 -----此方法是水箱試水的修補技考的方法之一 .

如果日後真的漏水 , 由於下層應該不能放置其他東西 , 可以与設計相討 , 做一擋水基 , 方便引水至集水井 , 這样 , 水池測試的標準是否可以放寛一點 .

從多方面解釋給監理知道困難及相應措施 . 估計用浸水 , 檢查水印的方式 , 應該可以接納 .
回复
tony19ego
2009年10月08日 12:14:02
3楼
十分感謝樓下之回覆..真的謝謝你
回复