请问PLC输入需不需要自保?
gaosiren
gaosiren Lv.3
2009年10月02日 11:21:08
只看楼主

按钮输入需要接触器常开点并联自保PLC输入需不需要自保?

按钮输入需要接触器常开点并联自保
PLC输入需不需要自保?
免费打赏
liqing126
2010年04月11日 20:04:56
12楼
看来你是个新手,不需要
回复
lingxuct
2010年04月12日 22:19:07
13楼
楼主的问题提得不错,只是对PLC了解不够。

反过来我们也要思考一下,接触器有自保触点,其作用是能“失压保护”,而我们现在用PLC后不用“自保”,那么,“失压保护”功能还在吗?这就是楼主问题的引深。
回复
电气老陈
2010年04月14日 17:32:11
14楼
各有各的看法啊。
回复
yanxingxue
2010年04月19日 20:03:32
15楼
输入一般不做自保,输出可以有自保,正反转就需要在输出做自保,为了PLC出问题时更安全!
回复
shanyuxiang168
2010年04月19日 21:10:06
16楼
PLC和继电器一样都要自保,但是一般PLC都在内部做输入、输出信号的自保,如果你不闲麻烦的话可以在外部硬件也做,但就是觉得有点多余了。
回复
雨霖铃
2010年04月19日 21:48:59
17楼
回复