电梯机房接地问题!
lanqiulangzi
2005年06月14日 10:39:12
来自于防雷减灾
只看楼主

电梯机房用接地引下线:利用结构体内两根主钢筋(大于φ16)通长相互焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2M引出后用-40x4镀锌扁钢在机房内距地0.2M作一圈接地装置。这个是别人图纸上的说明,请教:电梯机房接地有什么图籍可以参考的?不行以后我出图就这么照抄了,但是又觉得不能骗自己哈?:D电梯厂家提出的条件是接地电阻小于4欧姆,能做到吗?相当与局部等电位联接,我这样理解对吗?

电梯机房用接地引下线:利用结构体内两根主钢筋(大于φ16)通长相互焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2M引出后用-40x4镀锌扁钢在机房内距地0.2M作一圈接地装置。

这个是别人图纸上的说明,请教:电梯机房接地有什么图籍可以参考的?不行以后我出图就这么照抄了,但是又觉得不能骗自己哈?:D

电梯厂家提出的条件是接地电阻小于4欧姆,能做到吗?相当与局部等电位联接,我这样理解对吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年06月14日 10:46:50
2楼
小于4欧姆,能做到吗?能;
相当与局部等电位联接,我这样理解对吗?实际上,电梯机房就是做了局部等电位联结。
回复
lanqiulangzi
2005年06月17日 08:56:41
3楼
谢谢大哥!:)