保鲜库
c3cy
c3cy Lv.2
2009年09月30日 22:31:16
只看楼主

我今天遇到一个保鲜库 库温3。8C 高压1。6 低压 0。25 环境温度23C 膨胀伐有半边结霜 离压机10CM处结霜 就是温度拉不下来怎么了

我今天遇到一个保鲜库 库温3。8C 高压1。6 低压 0。25 环境温度23C 膨胀伐有半边结霜 离压机10CM处结霜 就是温度拉不下来怎么了
免费打赏
gaoxiqing
2009年10月01日 08:50:15
2楼
库的容积有多大?你用多大的机组。是不是不匹配
回复
sikongbufan
2009年10月01日 15:41:34
3楼
根据环境温度看,高压偏高造成供液管汽化节流效果差。所以温度相对下降过慢。
回复
荣昌制冷
2009年10月01日 18:28:56
4楼
膨胀阀开得过小,或系统制冷工质少。
回复

相关推荐