某综合商业楼暖通空调设计
znftc
znftc Lv.2
2009年09月30日 17:08:17
只看楼主

图纸简介: 该建筑位为福州市某商业大楼,总高度为64.5米。大楼地上十六层,地下二层,建筑面积约18000m2。其中地下室有二层,为设备用房及停车库,地下一层高3.5米,主要为停车库,地下二层高4.5米,主要为设备用房;地上十六层,一、二层为商场,一层层高5.1米,二层层高4.5米;三、四层为宴会厅,层高4.7米;五至十层为商务办公楼,每层层高3.5米;十一至十五层为大空间办公室,层高3.5米;十六层为舞厅和KTV包厢,层高7米。建筑主体高度64.5米。

图纸简介:

该建筑位为福州市某商业大楼,总高度为64.5米。附件名:20099301254301697417.zip.zip

文件大小:836K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
lqlon
2010年01月21日 10:27:03
12楼
呵呵,现在可以了
回复
weiyuehyl
2010年01月25日 15:22:49
13楼
借鉴 借鉴
回复
meijunmeijun2008
2010年01月25日 15:55:55
14楼
不错,学习下载。
回复
b_liangmian
2010年02月02日 15:46:24
15楼
图画的质量不错。我看到几点不足:
1、地下室6轴交B轴排风机房,按选型是轴流风机,但图上画的是侧进风,且防火阀离墙太远,规范小于200mm,图上加了一个消声器(ZP200)再到防火阀。
2、一至三层吊顶空调机没有水管图。
3、五至十四层新风机是不是不带预冷?会加大室内机负荷。
4、缺天面冷却塔平面图。
回复
painer
2010年02月03日 13:37:47
16楼
谢谢分享,正在做一个商场
回复
laoluban
2010年02月23日 17:30:18
17楼
学习,谢谢!
回复
myloveteam
2010年12月15日 07:08:52
18楼
都哦说的不错,非常感谢你们分享这么好的图纸,代表我们这些学习的菜鸟向你们致敬!!!!!!
回复
ppyob1
2013年05月15日 10:53:18
19楼
风管尺寸也太小了吧。一个3500风量的新风机。风管尺寸才那么大点,风速都达到12m/s了。
回复
chi2334735
2013年07月03日 13:53:26
20楼
楼啊住辛苦了!!!!!!
回复
chi2334735
2013年07月03日 13:53:47
21楼
楼啊住辛苦了!!!!!!