PT的接地, 同期?
electricity
electricity Lv.13
2009年09月30日 10:56:20
只看楼主

附图是电厂同期的PT接线, 网上看到几种观点, 1,2,3. 1. 对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两端均为B相接地,其中一相公用,同步开关档数减少,同步接线简单2. B相接地,结线简单,已经满足中性点不接地系统的功能要求。只是不能读取相电压,单相接地靠开口三角检测。 中性点直接接地,接线复杂,但是可以读取相电压。 3. 区管一直倡导的是A相电容式PT接地做同期

附图是电厂同期的PT接线, 网上看到几种观点, 1,2,3.

1. 对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两端均为B相接地,其中一相公用,同步开关档数减少,同步接线简单

2. B相接地,结线简单,已经满足中性点不接地系统的功能要求。只是不能读取相电压,单相接地靠开口三角检测。
中性点直接接地,接线复杂,但是可以读取相电压。

3. 区管一直倡导的是A相电容式PT接地做同期

不是很明白, 怎么感觉中性点接地比B相接地 接线反而简单, 然后用线电压来同期, 如何不行呢? 同步开关档数?
只用A相是否不完全?

PT.jpg

免费打赏
electricity
2009年09月30日 11:59:21
2楼
我想的很简单, 要同期的两个线路, 都用同样的PT不就行了, 不管N接地还是B接地, 都是VV, 或都是YY, 这不就没有什么转角变, 或者什么统一接地点的问题了?
回复
dq25548554
2009年09月30日 13:58:01
3楼
不好意思,我刚入门,对你提的问题不是很清楚
回复
zouhuijie
2009年09月30日 15:51:41
4楼
你那个图的PT是给同期用的吗?
我认为系统和发电机给出的用于同期比较的电压应该是同相的相电压,而且都应该是中性点接地的。否则没有一个基准点,就无法比较。我不知道你在网上的123个观点是如何得来的,总觉得不是很对!
我也期待有更专业的解释!
回复
zouhuijie
2009年09月30日 16:06:08
5楼
我的印象中同期是有专门的PT的。
你提供的图中B相接地了,那发电机侧的电压是怎么取的?关于同期的电压二次图纸,应该把2侧的电压互感器的二次接线都画在同一张图上。也就是说要专出一张同期电压装置的图纸。
回复
lingxuct
2009年09月30日 20:13:16
6楼
“ 区管一直倡导的是A相电容式PT接地做同期”?
我没有倡导过什么,A相电容式PT是线路PT,没有人在线路上装电压互感器时用三相的,楼主用了吗?
我说过“同期装置”检同期是只检A相电压,当然,这个(二次)A相电压肯定是中性点直接接地的,不是把系统一次的中性点接地!你想B相接地,不是我反对,而是需要所有用在同一同期装置的电压都B相接地!而你在以前的帖子中问的是一个B相接地,另一个不接地!!!我问你没有相同的参考点,如何检测,你且回答不了,还在这把理解错的想法,说成我的“倡导”?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-2 01:33 编辑 ]
回复
zouhuijie
2009年09月30日 21:27:53
7楼
哈哈!楼主不会有什么阴谋的,区管别误会。:D
回复