急求KYN28A-12成套柜体活门检查小车设计
shantoulzh
shantoulzh Lv.2
2009年09月29日 22:00:15
只看楼主

请问各位大侠:活门检查小车应用于VD4断路器时,PT柜中熔断器避雷器小车上下触臂与VD4不一致,是否要配2台活门检查小车分别检查.

请问各位大侠:
活门检查小车应用于VD4断路器时,PT柜中熔断器避雷器小车上下触臂与VD4不一致,是否要配2台活门检查小车分别检查.
免费打赏
lingxuct
2009年09月30日 07:46:57
2楼
“活门检查”????
看题目不懂,哪来的新门词?
看内容,原来是“验电小车”!!
楼主是指柜子做的不规范吧,验电小车在PT柜用的到别的馈线柜不能用了?
回复
shantoulzh
2009年09月30日 23:05:53
3楼
活门检查小车专用检查活门的开启.关闭状态.现在的广东工程都要配活门检查小车.
现工程中有VD4开关上下触臂为205,又有PT柜中熔断器避雷器小车上下触臂为275,是否要配2台对应触臂高度的活门检查小车,但工程技术协议只要求1台,是否要多送1台了?
回复
shfan4947
2009年10月08日 14:00:41
4楼
PT中熔断器避雷器小车?没听明白这句话是什么意思。如果是熔断器车之类的,你可以把熔断器车的触臂高度做成跟断路器的一致不就行了。
回复
shantoulzh
2009年10月08日 23:03:09
5楼
上下触臂205的空间安装避雷器.熔断器不知怎么安装,空间不够
回复
lhlh181234
2009年10月10日 22:58:37
6楼
验电小车是柜体厂就有
验电小车用得着区分是配VD4还是VS1吗?!不都一样嘛
回复
shantoulzh
2009年10月11日 19:27:36
7楼
活门检查小车作为检验活门开启是否正确;与验电小车是两个概念两种功能