室外消火栓的数量
li-linyong
li-linyong Lv.4
2009年09月29日 18:50:59
只看楼主

某建筑室外消火栓采用低压供水,室外消火栓用水量30L/s,设有的消防水池有取水口,距该建筑30m有一市政消火栓,则最少应设几个室外消火栓?A、1个 B、0个C、2个D、3个

某建筑室外消火栓采用低压供水,室外消火栓用水量30L/s,设有的消防水池有取水口,距该建筑30m有一市政消火栓,则最少应设几个室外消火栓?
A、1个
B、0个
C、2个
D、3个
免费打赏
li-linyong
2009年09月29日 18:53:04
2楼
0个原因:消防水池取水口、市政消火栓均按15L/s的消防流量计算,已符合室外消火栓用水量的要求,不必考虑备用消火栓。
回复
li-linyong
2009年09月29日 18:59:43
3楼
1个原因:根据《建筑设计防火规范》第8.1.2条规定,“民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓”。
回复
gyjxp1973
2009年09月30日 11:32:17
4楼
2楼说的很有道理,只是不知道消防上过不过
回复
xwjie
2009年09月30日 15:51:21
5楼
看消防水池的容积是否包括室外部分,若不包括,应设一个
回复
li-linyong
2009年10月02日 22:57:10
6楼
消防水池的容积包括室外部分,取水口能否作为一个室外消火栓,规范上没有这样的条文呀。尽管它的作用可能和实际中的室外消火栓功能类似。
回复
li-linyong
2009年10月02日 23:01:48
7楼
我感觉取水口就是取水口,室外栓就是室外栓。如果说消防水池内贮存了全部的室外消火栓用水量,设多个取水口,那能否取代所有的室外消火栓呢,要知道它的保护半径有150米。当然会有问题了,因为规范没有说取水口可以替代室外栓。室外消火栓的数量只和两个因素有关:1)室外消火栓用水量;2)布置要求;
回复
liuchengyongsx
2009年10月07日 23:43:46
8楼
我同意二楼的说法 室外消火栓实际上就是一个取水口 已经有一个市政的 相当于已经有两个 消防水量 正好2个 是30L/S
1.室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
回复
wuyq022
2009年10月10日 11:29:42
9楼

我不同意此说法,取水口与消火栓能一样马?我认为要设一个室外消火栓
回复
zpzjt
2009年10月10日 13:40:06
10楼
按照消火栓的保护半径,建筑的占地面积,距离,设置啊,不能用消防取水口代替室外消火栓
回复
swwang2005
2009年10月10日 13:48:49
11楼
取水口与消火栓当然不一样,看问题究其本质,虽然都可以取水,但是当出现电力故障和市政断水的时候,消火栓就无法保证;当超过消防水池150米的保护范围的时候,取水口也是无法保证的,两者各自有各自的用途,不可取代!按本人的理解本工程最少设置2个室外栓
回复

相关推荐