镀锌扁钢可以在室外明装吗?
guolichao5321350
2005年06月13日 21:31:07
来自于防雷减灾
只看楼主

镀锌扁钢可以在室外明装吗?规范有要求么!

镀锌扁钢可以在室外明装吗?规范有要求么!
免费打赏
guolichao5321350
2005年06月13日 22:06:14
2楼
啊,顶一下!
回复
guolichao5321350
2005年06月14日 12:24:01
3楼
一个面积较大独立设备基础,前期没有考虑接地,现在在独立基础的表面的明敷设镀锌扁钢的话,可以么?规范有要求么!
回复
李兴龙机电科技
2005年06月14日 12:25:26
4楼
可以。使用镀锌扁钢。。。。。。。。。。。。。。。
回复
guolichao5321350
2005年06月14日 12:27:01
5楼
那会不会形成跨步电压啊,我心里担心这个!人要经常从上面经过的!
回复
han2003
2005年06月14日 13:47:13
6楼
扁钢本来是为了等电位而设的,怎么会有跨步电压呢?
回复
guolichao5321350
2005年06月14日 14:53:42
7楼
基础已经做好了.现在无法利用底板钢筋了,也就不存在等电位的问题了,
现在我就是想在在基础表面敷设扁钢!觉得好象不符合下边的规范!
第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:

一、水平接地体局部深埋不应小于1m;

二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

建筑物防雷设计规范 GB 50057-94
回复
guolichao5321350
2005年06月14日 15:31:09
8楼
顶一下!!!!
回复
guolichao5321350
2005年06月14日 19:26:21
9楼
再顶!!!!
回复
guolichao5321350
2005年06月14日 22:21:31
10楼
是不是我说的不清楚???
回复
guolichao
2005年06月15日 15:32:17
11楼
再顶!!!!!!!!
回复

相关推荐