2楼
地基处理方法分湿喷桩法及换填法两种
一.湿喷桩施工
由于湿喷桩施工速度慢,工期长,完工后还需要28天的龄期才能检测,是影响路基填方的关键,鉴于本工程工期的紧张性,必须采取合理的施工方案,同时加强施工设备。
(一)施工要求
(1)桩位布置:按等边三角形梅花型排列,布桩范围为路基范围及至路基坡角线外1m。
(2)桩径0.5m,桩长6~10米不等,间距1.5米,桩体水泥掺量15%,约每立方米加固土体水泥用量280kg,水泥粉体采用425#新鲜硅酸盐水泥,水泥浆液水灰比0.4~0.5。
(3)场地处理:首先应挖除耕茎土及建筑垃圾等杂填土,湿喷桩停灰面为地面清表线下30cm。湿喷桩施工结束后,应挖除桩顶浮土,回填30cm砂砾材料,碾压密实后作为路基垫层。施工期应做好场地排水工作。
(4)单根桩开钻后应连续施工,严格控制起喷及停喷高程,不得间断,以保证湿喷桩长度。如遇停机或机械故障停喷,应及时记录中断高程,待恢复正常后立即进行复搅,复搅重叠长度不小于1m,如中断时间超过12小时,则应采取补桩措施。储灰罐容量不应小于单桩用灰量加50kg。
(5)为保证桩底施工质量,当浆液到达出浆口后,应喷浆坐底30S,S使浆液完全到达桩底端。对桩身上端1/3桩长范围,应采取复搅措施,将此范围内的浆液分两次喷入,使搅拌效果更佳。当喷浆口到达桩顶标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头的均匀性密实。
(6)水泥搅拌桩施工前应进行成桩试验,确定搅拌机械的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌头喷浆口的时间、预搅下沉速度、提升喷浆速度、搅拌转速等参数。宜用流量泵控制输浆速度,并应使搅拌提升速度与输浆速度同步。
(7)制备好的水泥浆液不得离析,泵送必须连续。控制浆液的罐数、水泥和外掺剂的用量及泵送浆液的时间应有专人记录。
(8)整桩喷浆搅拌结束后,为使软土与水泥搅拌均匀,应再次将搅拌拌头边旋转边沉入土中至设计深度,再将搅拌头边旋转边提升出地面。
(9)施工间隔期间,应及时清洗集料斗和全部管路中线中的残留浆液,直到基本干净,以防止浆液硬结堵管。
(10)综合管沟、排污管沟处的施工:综合管沟位于中央分隔带7m范围内,排污管沟位于路基两侧的绿化带下。由于综合管沟属于大型连续结构,为保证其结构的稳定平衡,在综合管沟处湿喷桩应对称布置,以防止发生不均匀沉降;且桩顶标高应与综合管沟、排污沟底基础底面保持相平,以保证足够的有效桩长。
(110管段内立交桥桥头及高架桥桥头处进行湿喷桩施工应先进行平面位置的测量,避开结构物桩基位置,以免粉喷桩固结后,给桥梁桩基施工时带来不必要的麻烦。
操作方法:
A、对正桩位,调整钻机机身,保证钻杆的垂直度,启动钻机下钻,待搅拌钻头接近地面时,启动空压机送气,开始钻进。
B、钻到设计孔深时,关闭送气阀门,喷送固化剂浆液。
C、确认固化剂浆液已到桩底时,提升搅拌钻头,为便于控制成桩质量,一般不得使用Ⅲ挡提升。
D、提升到设计桩顶标高时,停止喷浆。
E、打开送气阀,关闭送浆阀,但空压机不要停机,搅拌钻头提升到桩顶时停止提升,在原位转动2min,以保证桩头均匀密实。
F、钻头再钻到设计桩底,进行二次搅拌。
G、将搅拌钻头提出地面,停止主电机、空压机,填写施工记录。
H、移动到下一个桩位。
2)操作要点:
A、机身调平以钻杆是否垂直为依据,操作时以钻锤吊线进行控制。
B、钻头钻至设计深度时,要有一定的滞留时间,以保证固化剂浆液到达桩底。一般为2~5min。
C、喷浆或喷气时,当气压达到0.45MPa时,管路可能堵塞,此时立即停止喷浆,将钻头提出地面,切断空压机电源,停止送气,查明堵塞原因,予以排除。
D、整个制桩过程一定要保证边喷浆、边提升连续作业。当空气湿度大、浆体流动性差、喷气压力大、单位桩长喷浆量大时,开通灰罐进气阀,以对料缺罐加压。如出现断浆,及时补喷,补喷重叠长度不小于1.0m。
E、液体固化料入罐时必须过筛,以保证入罐固化剂粒径最大不超过0.5cm,无纸屑石块等杂物。
F、喷浆开始时,将电子秤显示屏置零,使喷浆过程在电子计量显示下进行。喷浆时,记录人员随时观察电子秤的变化显示,以保证各段喷浆均匀。
回复
3楼
二.换填法施工
(一)施工方法:
(1)、排水: 路基遇水塘地段,应在沿路基两侧筑堰,抽干排水,并挖除塘底淤泥至原状土;浅层软土置换区域应沿路基两侧挖纵向排水沟,同时在软基范围内挖设横向导流沟,尽量将积水排除干净,按照要求挖除全部淤泥软土。并运至指定的弃土场堆放,以防止对周边环境造成污染。
(2)、砂砾垫层:在处理好的原状土上铺设一层30cm厚的砂砾垫层碾压平实作为透水隔离层。。
(3) 土工格栅:砂砾垫层以上铺一层双向拉伸塑料土格栅,并沿开挖边坡铺至远清表表面,沿路基横断面方向反包2m,纵向外翻2m。土格栅在路基横向不宜设接头,两幅格栅搭接采用塑料带绑扎,绑扎间距25cm,两幅搭接宽度大于20cm,并在铺设的格栅上每隔2m,用U形钉固定,并及时回填,回填时车辆不得直接在土格栅上行走,回填碾压应由两端向中间碾压。
(4) 道渣间隔土回填:选用20cm符合填方要求的素土和20cm道渣料分层压实回填至地表。
(5) 路基填土:路基压实采用重型击实标准。
二)、质量措施
(1)、挖除淤泥
1)先将软土或淤泥挖除干净,并将底部平整。若软土底部起伏较大,可设置台阶或缓坡。软土底部的开挖宽度不得小于路堤宽度和放坡宽度。
2)底位于沟谷,有一定坡度时,施工前应将水疏干,清除软土后,基底要做反坡台阶,当用压路机碾压时,平台不少于压路机宽度,当用人工或小型机具夯压时,平台不小于1m,换填前,先夯实基底。
3)地基基底处于平坦地带,如低洼田、塘等,施工前应采取围堰抽水法防护措施,保证在软土淤泥能清除干净和基底无水状态下填土。决不允许回填中有软土参杂或有水碾压造成弹簧或缺陷地基。
(2)、砾石砂垫层施工
1)在砾石砂垫层填筑或填筑完毕后必须将路堤两侧的干砌片石垛或护坡脚完成,并同时做好反滤层,以免砂子向两侧流失和保持路堤坡脚整齐完好,保证排水畅通。
2)砾石砂垫层施工前应将基地清理、平整,并按设计要求做好基地碾压和土路拱。有边坡时应先将边坡做好,防止坍土混入砾石砂垫层中。
3)砾石砂垫层应采用级配良好的中、粗砂,其含泥量不大于3%,且不含有机值、垃圾等杂质。
4)砾石砂垫层应采用分层压实法施工,并适当加水。分层厚度、压实遍数应通过试压确定,一般情况下砾石砂垫层的松铺厚可取20-35cm。压实机具为60KN-100KN压路机。分层施工时,下层密度经检验合格后,方可填筑上层。
(3)、土工格栅施工
1)土工格栅施工前,必须把土工格栅的资料报监理工程师,包括产品合格证,产品检验报告及样品,待监理工程师同意后,方可施工。
2)铺设土工格栅前应整平砂垫层,铺设时要绷紧、拉挺,不得褶皱和破坏。
3)土工格栅铺设好后应在48小时内及时回填或覆盖。
4)相邻土工格栅间的搭接长度不小于30厘米。
5)禁止施工车辆在土工格栅上行走。
6)施工中随时检查土工格栅的质量,发现有折损、刺破、撕裂等瑕疵时,视程度或更换,或修补。
7)土工格栅须在室内保管,不得露天暴晒产生老化而影响质量
回复