2楼
导轨两端接地
回复
3楼
支持楼上!
有个需要注意的事:
行车道轨在长度较长时,建议二点以上接地,如果一条道轨只有二点时,本人喜欢在1/4长度处接地。因行车道轨有二条,每条都要接地。
因道轨下面通常有橡胶垫,且每根道轨长度有限,在连接处可能发生电气连接不良(压板螺丝松动或压板与道轨间有锈),所以需要多点接地。
回复
4楼
因道轨下面通常有橡胶垫,且每根道轨长度有限,在连接处可能发生电气连接不良(压板螺丝松动或压板与道轨间有锈),所以需要多点接地。这点容易忽视。
回复
5楼
正好碰到这个问题,学习了:)
回复
6楼
最少2点接地 建议哈
回复
7楼
同意楼上的观点~但是需要指出的是多点接地!因为就如果楼上的所说,行车长度比较长的时候就要多点接地,并且最好在做行车基础的时候预留接地,跟建筑的防雷接地可以是同一接地,这样可以节约费用而且效果不错哦:lol
回复