2楼
有什么样的“偏怪难”?能亮一点吗。
本人出一个常规题:
有一条线路,线路中间一用户的大电机起动电流比(最小运行方式下)线路未端的短路电流还要大一点,这条线路的过流保护如何设置?
回复
3楼
这个挺难, 能否将电机变成降压启动?
回复
4楼
要求不改变电机启动电流,只考虑如何设置过流保护的问题。
提示:从电机起动电流与线路短路电流的不同电气参量考虑增加设置。
就是如何区分电机起动与线路短路的问题。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-10-1 19:31 编辑 ]
回复
5楼
电机起动电流是会衰减的 用时限就可以区分
只是需要考虑上下级时限配合问题
回复