2楼
被淹的元器件(比如断路器,指示灯)全部换还是进行修理
回复
3楼
能够擦干净的擦干,不能的须更换,有条件进行烘干处理,送电前须全部进行检测。
回复
4楼
进行烘干处理,送电前进行绝缘检查,电子元件恐怕得换。
回复
5楼
而且用户还要求质报,我们修理是不是元器件换掉才承担质保啊
回复
6楼
把高低压开关柜搬到通风的地方进行通风晾干加烘干,然后对所有的元器件进行检测,达不到要求的元器件进行更换。
回复
7楼
换新的
:victory: :victory:
回复
8楼
这有什么难的?
第一,搞卫生,做到看不出被水淹过。
第二,绝缘是否还能满足运行要求,不放心的更换。
回复
9楼
先用干净的水冲洗各部件,冲洗每一角落。接触器、继电器等线图拆下进行烘干,没有把握的更换线圈,用电吹风细细吹干每一个接线柱触点,每一个根线头,处理到整柜没有一滴水滴;也可以用电风扇吹电阻丝热风到整个柜上,用什么方法可以灵活,就是要保证烘干整柜且不破坏绝缘等。最后要进行绝缘检查试验,试送电--正常供电。
回复
10楼
在此问题中学习,顶!
回复