关于多水源供水的请教
long0312456
2005年06月13日 11:06:21
只看楼主

各位前辈:多水源供水中,最大用水量时水塔的出谁流量怎么计算?同样最大传输时进入水塔的流量的确定。如果是虚环平差,虚节点的高程怎么确定

各位前辈:
多水源供水中,最大用水量时水塔的出谁流量怎么计算?同样最大传输时进入水塔的流量的确定。如果是虚环平差,虚节点的高程怎么确定
免费打赏
gxwywqs
2005年06月13日 11:28:57
2楼
如果是做城区给水规划,建议用平差软件计算吧。
本人习惯先确定水塔的容积,然后根据时变化系数确定水塔高峰、转输时的水量,最后通过平差计算确定水塔的标高。
回复
liuxingxiu699
2005年06月13日 11:33:09
3楼
利用软件多水源管网平差计算,虚节点的地面高程可任意取值,其水压为0。
回复
long0312456
2005年06月20日 17:50:52
4楼
谢谢各位,我也试过了平差,但是也要确定水塔的容积才行,主要是水塔的流量不好确定。
回复
gxwywqs
2005年06月24日 09:56:25
5楼
我的习惯是先确定时变化系数,考虑平均时水塔不进水也不出水,然后分别对最高时和转输时进行平差,通过调整水塔高度确定水塔进出水量,因为水塔一天的水量是平衡的,所以最高时出水和转输时进水是有比例的。当水塔进水水量平衡时,就可以确定水塔的容积了。
我有尝试过这么做,会发现水塔接水点的位置直接影响水塔可调节的容积。
也不知此法是否正确,仅供参考和探讨。
回复
long0312456
2005年12月12日 17:51:21
6楼
各位朋友,知道地面上的清水池怎么保温吗?有谁干过这样的工程,还望赐教。
回复

相关推荐

APP内打开