谢谢!感谢各位兄弟多提点。二个是150W路灯约25杆,有一个回路是500WLED,测出55A、49A、5A。现在用的时空器用不了一个月换了五个了,是质量问题还是配不平的问题?
谢谢!感谢各位兄弟多提点。
二个是150W路灯约25杆,有一个回路是500WLED,测出55A、49A、5A。
现在用的时空器用不了一个月换了五个了,是质量问题还是配不平的问题?
2楼
兄弟,你没说清楚,什么时空器,是不是空气开关哦?三相不平衡对于照明来说影响不是很大,但对于计算来说就很大了,你更换开关可能是你55A那一相超过容量了吧?建议你重新计算一下,尽量把负载分配平衡,再计算一下你用的开关容量。
回复
3楼
时控器不能直接控制路灯,加个接触器就好了
回复
4楼
你量一下三相电压平衡不
回复
5楼
加个接触器
回复
6楼
用时控器控制接触器或者中间继电器,再去控制路灯要好一些,我们就是这样做的
回复
7楼
如果你没用接触器那你有多少时控,就换多少吧。
回复
8楼
时间逻辑控制器只相当于中间继电器,只能做控制用,带负荷的能力低,你ihaishi在每个回路里面加上交流接触器,用时间逻辑控制器去控制交流接触器,还有观察主空开的容量,尽量让负荷均匀
回复
9楼
谢谢分享!
!谢谢分享!!! 谢谢分享!
!谢谢分享!!! 谢谢分享!
!谢谢分享!!!
回复
10楼
肯定是时控器过负荷了
回复
11楼
加一个接触器吧,兄弟,计算一下,三相平衡对空气开关的要求一定要高。
回复