请大家发表意见,谢谢[ 本帖最后由 jiancheng010 于 2009-9-26 15:54 编辑 ]
请大家发表意见,谢谢
[
本帖最后由 jiancheng010 于 2009-9-26 15:54 编辑 ]

2楼
请教大家, 能不能解决死水区 停留时间不足等问题 进水流量100t/h,进水浊度10-20,要求出水浊度5以下,进水处加聚合氯化铝
回复
3楼
顶 大家帮帮忙啊
就要开工了!!
回复
4楼
一点个人想法:
1、絮凝段用的是潜水搅拌机?给水处理上用的很少,由于其强度不均匀,对矾花形成不利。
2、沉淀池做成两级串联?从理论上讲,效率会低于多组并联;故做成几组并联更好。
3、是改造项目?沉淀池组数划分最好能满足规范(长宽比等规定)。
回复
5楼
大家是不是也认为这样啊
急!!!!!
回复
6楼
顶,请大家帮帮忙啊!
回复
7楼
1、如果搅拌机转速控制怎样?
2、主要是怕停留时间不够
3、长宽比3-5么? 这个是不是很有必要一定要按照这个
请教您下
回复
8楼
1、如果搅拌机转速控制怎样?
如果是混合,没问题;但在反应絮凝阶段,能量很难均布;再看进水,典型的低浊水,矾花很脆弱的……
2、主要是怕停留时间不够
做并联并不会使停留时间或有效沉淀时间减少的。
3、长宽比3-5么? 这个是不是很有必要一定要按照这个
可以参照一下《室外给水设计规范》及其条文说明……
回复
9楼
Z-D-P说得很到位,不过我还真没见过这样的混合池,不知道后面的沉淀是用什么方法,要想不死水,建议弄个圆弧出来。
回复
10楼
出水5,沉淀能达到吗?我们做的过滤器,设计通常是进水20,出水3-5。沉淀恐怕没那么厉害吧!
回复
11楼
混合采用搅拌机???沉淀分1、2区??采用聚合氯化铝如果你的水力参数设计合理的话,沉淀出水可以达到1~2,如果设计不合理消耗量大且出水浊度lyj较大,进入沉淀区前有条件的话最好设置过渡区。
回复