此图室外消火栓管网满不满足“环状”要求?
oksoft
oksoft Lv.7
2009年09月26日 15:39:47
只看楼主

两条起点和终点连接的并行管道可不可以认为是“环状”,如下图的室外消火栓管网:

两条起点和终点连接的并行管道可不可以认为是“环状”,如下图的室外消火栓管网:

算不算符合环状管网的要求.PNG

免费打赏
oksoft
2009年09月28日 16:28:26
12楼
谢谢啦,呵呵……:victory: :victory:
回复
gyjxp1973
2009年09月29日 16:21:33
13楼
不好,感觉很怪,效果也不好,不如一根呢
回复
oksoft
2009年09月30日 09:02:11
14楼
为什么会不如一根的效果呢?……
:(
回复
pipeliner
2009年09月30日 09:56:21
15楼
有创意,可以活跃思维!
回复
oksoft
2009年10月05日 09:36:17
16楼
………………:L :L :L
回复
hlsjb
2009年10月05日 16:25:15
17楼
有创意,可以活跃思维!
回复
oksoft
2009年10月06日 14:31:05
18楼
……………… :L :L :L
回复
hanhu6
2009年10月07日 08:37:39
19楼
好怪,
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
oksoft
2009年10月07日 17:15:57
20楼
此图室外消火栓管网满不满足“环状”要求?
回复
shi-tou
2009年10月07日 20:43:24
21楼
回复 8# 的帖子
也是……这样好些。
就是有时候碰到一些巨大的厂房,把它包围起来甲方总是觉得为了两个室外消火栓设那么长的管网他们不乐意……
我这也是被逼出来的