此图室外消火栓管网满不满足“环状”要求?
oksoft
oksoft Lv.7
2009年09月26日 15:39:47
只看楼主

两条起点和终点连接的并行管道可不可以认为是“环状”,如下图的室外消火栓管网:

两条起点和终点连接的并行管道可不可以认为是“环状”,如下图的室外消火栓管网:

算不算符合环状管网的要求.PNG

免费打赏
tx
2009年09月27日 00:19:00
2楼
从原理上来说 是成环 但感觉怪怪的 呵呵
回复
shlejie
2009年09月27日 08:07:24
3楼
不宜这样做,两条管道靠的太近,可能同时被车压坏,起不到环状管的作用.
回复
hengny
2009年09月27日 09:29:06
4楼
楼主纯属在歪曲规范的意思,当然这样做没人能反驳你,但是实在是无聊的设计!
回复
oksoft
2009年09月27日 11:02:30
5楼
这样做的目的有两个:
一,厂区范围尺寸较大的时候,这样做的话在施工过程中实际挖地沟只挖真正环状的一般长度,节约一些成本。
二,在厂区内地下管线比较乱的时候我想能简短的管线尽量简短。连接一个室外消火栓的管段都用的是一根,想节约点管材(当然是实际效果和理论上都合理的情况下)。
所以就画成这样了。
3#楼兄弟的意见很好,谢谢哈。
另外还有一个总图的帖子,望指正: http://bbs.co188.com/content/0_1448960_1.html

[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-9-27 11:09 编辑 ]
回复
oksoft
2009年09月28日 08:29:50
6楼
人工置顶,盼各位参与一下呗……
回复
zpzjt
2009年09月28日 10:07:07
7楼
真会想楼主啊,是环,但是你这个环有点别扭,而且这样成环的话,安全系数不高
回复
seaocea
2009年09月28日 11:10:34
8楼
这样成环好些吧
20090926.JPG
回复
oksoft
2009年09月28日 11:46:48
9楼
也是……这样好些。
就是有时候碰到一些巨大的厂房,把它包围起来甲方总是觉得为了两个室外消火栓设那么长的管网他们不乐意……
我这也是被逼出来的……
回复
oksoft
2009年09月28日 11:48:11
10楼

但是我觉得,那个阀门井应该放在连个消火栓之间,对不……
回复
lyjljw
2009年09月28日 14:12:09
11楼
理论上是对的,但宜按 1111.jpg
回复