请问消防电梯与普通电梯有什么区别?
dsj-sdg
dsj-sdg Lv.2
2009年09月26日 14:38:04
只看楼主

请问消防电梯与普通电梯有什么区别?高层建筑同一单元的两部电梯,一台是消防电梯,一台不是,请问不是消防电梯的电梯井底部是否留排水管?

请问消防电梯与普通电梯有什么区别?高层建筑同一单元的两部电梯,一台是消防电梯,一台不是,请问不是消防电梯的电梯井底部是否留排水管?
maotanya
2009年09月26日 20:14:47
2楼
消防电梯平时的不能开放的 在起火的时候消防人员用(总不能消防人员向上冲 ,其他人往下冲吧) 都要设置积水井的
回复
dsj-sdg
2009年09月27日 20:32:55
3楼
原来如此!谢谢了
回复
shlejie
2009年09月28日 08:09:56
4楼
6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
honner
2009年09月28日 16:29:01
5楼
消防电梯平时怎么不开放,平时作为普通电梯用的。
回复
kongshanshui
2009年09月28日 16:43:10
6楼
看建规,对消防电梯的要求是很严的。另外,消防电梯与普通电梯在火灾发生时工作状态时不一样的。
回复
geipai2008
2009年09月28日 22:43:26
7楼
还不是很清楚。刚刚接触,还没有很深的概念。
回复
njfty
2009年09月29日 08:56:14
8楼
学习了,谢谢楼主
~~
回复
阿宇81
2009年09月29日 14:50:10
9楼
消防梯比普通梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用
消防电梯井底应设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s
回复
tx
2009年09月30日 21:17:14
10楼
消防电梯与普通电梯在平时没有什么区别 火灾时 普通电梯停止运行 消防电梯由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用
回复
yinhezhizhou
2009年10月01日 14:54:22
11楼
学习了,感谢楼上各位的精彩解答。
回复

相关推荐

APP内打开