烧毁的水电站励磁功率柜图片
wsm319113
wsm319113 Lv.2
2009年09月25日 14:38:28
来自于工地图片
只看楼主

这是一个水电站励磁功率柜短路烧毁后和完整的图片对比。其中5毫米厚的环氧树脂板都烧穿了,可见其短路产生的能量之大。

这是一个水电站励磁功率柜短路烧毁后和完整的图片对比。其中5毫米厚的环氧树脂板都烧穿了,可见其短路产生的能量之大。

DSC04181.JPG


DSC04173.JPG

wsm319113
2009年09月25日 14:44:07
2楼
这是烧坏的环氧树脂挡板,全靠这个板子立了大功,否则我们的一个同事至少会是重伤。
回复
爱芳的日子
2009年09月25日 18:28:06
3楼
楼主可要注意了,怎么烧成那样?
回复
hbkglw
2009年09月26日 16:42:59
4楼
环氧树脂挡板容易受潮,应当用SMC绝缘板。
回复
李兴龙机电科技
2009年10月02日 21:30:05
5楼

愿闻其详,请详细介绍各自的特点。谢谢
回复
h-h-l
2009年10月07日 17:41:50
6楼
怎么搞成那样了?什么原因?
回复
hwc_wy
2009年11月20日 13:22:04
7楼
环氧树脂板的缺点已经在行业里有认知了,现在大多尽量少用,加工后后期处理都麻烦,我看他这个后期也没封器烘干处理
回复
hwc_wy
2009年11月20日 13:22:44
8楼
那个厚度应该是5mm,感觉上怎么那么厚,可能是视图感觉

[ 本帖最后由 hwc_wy 于 2009-11-20 13:24 编辑 ]
回复
xm200702
2009年12月10日 00:04:17
10楼
看样子应该是三相可控硅调压整流电路。估计是可控硅击穿短路了。
回复
jxsan80
2009年12月10日 10:52:33
11楼
:L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L :L
回复
wyzh9
2010年10月03日 11:18:27
12楼
第一次见到励磁系统整流柜烧成这样。
回复

相关推荐

APP内打开