消防和喷淋水池的设计
guozhuan
guozhuan Lv.2
2005年06月12日 13:25:42
只看楼主

我有个问题一直不太明白,消防中的常高压和临时高压系统如何来界定,如果我现在就是一个4层的建筑,消防用水如果用室外市政给水,压力如果能够达到要求算常高压吗?如果在地下室设有喷淋系统,必须要设水池和水泵吗?

我有个问题一直不太明白,消防中的常高压和临时高压系统如何来界定,如果我现在就是一个4层的建筑,消防用水如果用室外市政给水,压力如果能够达到要求算常高压吗?如果在地下室设有喷淋系统,必须要设水池和水泵吗?
guozhuan
2005年06月12日 13:39:17
2楼
市政压力为0.28MPa
回复
hefanrong2015
2005年06月12日 15:51:18
3楼
看市政管网是否够接消防喷淋用水,够的话不用设消防水池,否则就要设,喷淋泵是必须要的。
回复
chb0404
2005年06月12日 17:20:32
4楼
我是大空间智能定位灭火系统的设备商,和广
东天雨是同类产品,国家专利。如果有江苏用户
想使用的话`,可以和我联系,我公司在苏州
0512-65660615 陈先生
回复
yjd-0828
2005年06月12日 19:20:24
5楼
消火栓可不设水泵增压,但顶层需设稳压水箱。喷淋系统的管道损失较大,建议设置水泵增压(需设消防水池了),否则可能满足不了末端压力要求!2.8公斤的压力对喷淋系统来说偏小了。
回复
guozhuan
2005年06月13日 21:29:18
6楼
对于自动喷淋系统,如果不设水池和水泵,直接从市政管上引入(如果压力达到要求),是不是容易在管网压力变化时产生误报警?
回复

相关推荐

APP内打开