请教TN-C-S系统中一个方案?
okfq
okfq Lv.2
2005年06月12日 12:45:57
只看楼主

图中AL301箱为室外电缆分接箱,AL-1到AL-4为四幢建筑物各自的总配电箱,AL301进线用四芯电缆从箱变引出,AL-1到AL-4箱进线也用四芯电缆从AL301箱引出,电缆在进AL-1到AL-4箱前PEN线重复接地后引出N线和PE线,问此接地方式是否称为TN-C-S接地系统?AL301箱的外壳和电缆的铠装钢带怎么接地法?


图中AL301箱为室外电缆分接箱,AL-1到AL-4为四幢建筑物各自的总配电箱,AL301进线用四芯电缆从箱变引出,AL-1到AL-4
箱进线也用四芯电缆从AL301箱引出,电缆在进AL-1到AL-4箱前PEN线重复接地后引出N线和PE线,问此接地方式是否称为TN-C-S
接地系统?AL301箱的外壳和电缆的铠装钢带怎么接地法?
cecd2e6345526a07d29b.rar
0 B
立即下载
免费打赏
金霸王
2005年06月12日 22:14:34
2楼
是TN-C-S.

AL301箱的外壳接PEN.
AL301箱的进线铠装钢带也与PEN相接.
回复
okfq
2005年06月13日 20:53:19
3楼
那在301箱中PEN线需要重复接地吗?
回复
金霸王
2005年06月14日 13:44:53
4楼
在301箱中PEN线应需要重复接地.
回复
han2003
2005年06月14日 13:58:22
5楼
你的图我看不了呀,看你的描述是tn-c-s。
回复
okfq
2005年06月15日 06:39:40
6楼
那三相负荷不平衡时是否会造成301箱外壳不同程度的带电呢?
回复
okfq
2005年06月15日 06:42:02
7楼
上层用的是CAD哪个版本?我已经把它转成R12的了!


回复
金霸王
2005年06月15日 20:49:46
8楼


不会造成301箱外壳带电,因此处已作重复接地.
回复
okfq
2005年06月15日 21:16:55
9楼
谢谢大家指教!



回复
xiaocao11
2008年10月08日 22:55:40
10楼
下载的DXF我打不改,请用DWG格式发上来
回复

相关推荐