求教飞利浦金卤灯问题,请达人解答
neville367
neville367 Lv.3
2009年09月24日 21:20:09
来自于照明工程
只看楼主

现在手上有个工程,照明是400W金卤灯,但是安装后试运转出现问题,情况如下:灯具,触发器,镇流器,电容,灯泡均为飞利浦的,罩子电气箱非飞利浦。 在运行了2个小时左右,陆续有灯熄灭,15-30分钟后有陆续恢复照明。找来飞利浦厂家后,分析原因:电气箱散热不好,电气元件有热保护,温度超过工作温度灯具自动熄灭;或许是电压不稳,或电路问题。 后来换了满足400W灯具的电气箱,是运行3个多小时后,又熄灭,半小时后恢复照明。

现在手上有个工程,照明是400W金卤灯,但是安装后试运转出现问题,情况如下:
灯具,触发器,镇流器,电容,灯泡均为飞利浦的,罩子电气箱非飞利浦。
在运行了2个小时左右,陆续有灯熄灭,15-30分钟后有陆续恢复照明。找来飞利浦厂家后,分析原因:电气箱散热不好,电气元件有热保护,温度超过工作温度灯具自动熄灭;或许是电压不稳,或电路问题。
后来换了满足400W灯具的电气箱,是运行3个多小时后,又熄灭,半小时后恢复照明。
将这套灯具拿到公司办公室试验,运行10多个小时未出现自动熄灭现象。又将该灯具拿到30公里外的公司厂房试验,运行10多个小时未出现自动熄灭现象。
随后,又拿到工程现场试验,是运行3个多小时后,又熄灭,半小时后恢复照明。
现在很困惑,不知道是什么原因早晨灯具自动熄灭,15-30分钟又恢复照明,再运行2小时后又自动熄灭,15-30分钟又恢复照明。。。。。。
对此咨询了很多飞利浦灯具经销商,有的说是热保护原因,有的说跟热保护没关系,温度过高也不会熄灭;有的说是电路原因,有的说是电压不稳;有的说是电容问题。。。。。。。。。。
关于温度过高,工程现场为体育馆(篮球场)高度16米,最高点,钢结构坡屋面。灯具安装高度11米,室内温度25度,未开窗,空气不循环。公司办公室,面积20平米,温度22左右,空气不循环。如果说跟温度有关,但是温度相差不到5度,能对灯具影响这么大?
关于电路,电线为4平方BV线,一回路上2盏灯,德力西断路器。ABB,I-BUS灯控系统。(跳过BUS系统,直接用断路器控制仍出现熄灭现象)。而且灯熄灭时,不是同一回路的两盏灯同时熄灭,两盏灯熄灭间隔时间不一。个人感觉跟电路无关。
关于电压不稳,未出现三项不平横现象。经测试电压230-240V之间,供电为市区中学正式电,周围无工厂,体育馆没有大型用电设备。如果说是电压波动,但是同一回路的2盏灯不同时熄灭。
又有一种说法,说是电容原因。。。。。。。。。。。
现在,到底是什么原因造成着这种现象,求达人给我指点下,这里先致谢了。
免费打赏
加肥猫
2009年09月24日 23:25:03
2楼
具体情况我不是很清楚,请测算一下灯具环境温度和灯头压降值是否在允许范围内
回复
lxt9607
2009年09月25日 14:04:00
3楼
问题出在电源电压不稳的可能性最大
回复
neville367
2009年09月27日 21:42:41
4楼
今天测了下电压,在230-240之间,换了电容和镇流器依然不行,怎么办阿
回复
xsz817
2009年10月03日 13:09:40
5楼
你量电压时是在有灯具熄灭的时候量的吗?量的电压的部位是哪里?
在不考虑电压测量部位的情况下,假如是熄灭时候量的电压正常应该排除电压的问题,
假如是灯具正常点亮的时候的电压,应该不能排除电压的毛病。
灯具熄灭时电压是否可能遇到以下情况:1,低压母线侧是否有大负荷投入运行导致电压降低;2,配电箱至灯具的线路是否可靠,是否有松动的接头。
另外还想问一下是否最后全部熄灭了?
回复
yudert
2009年10月11日 15:06:32
6楼

问题解决了吗?