低压3投2连线问题
hubo46
hubo46 Lv.2
2009年09月24日 17:49:51
只看楼主

一套低压柜3投2的屏间连线谁有最简单的方法能在最短时间完成施工

一套低压柜3投2的屏间连线谁有最简单的方法能在最短时间完成施工
免费打赏
lingxuct
2009年09月24日 18:14:13
2楼
没看懂“3投2”的意思,楼主能解说一下吗?
“最简单的方法能在最短时间完成施工”的意思,是不是“选用的方法最省工(时)”?
回复
tank-----no.1
2009年09月26日 08:45:42
3楼
什么意思,三路用2路吗?
回复
hubo46
2009年09月26日 11:15:07
4楼

我可能说的不太清楚,不好意思。3投2的意思就是2个进线柜,1个联络柜之间的互锁连线,3个配电柜只能投2个配电柜的开关。我是成套厂负责售后的,需要给安装单位一个简单有效的方法让他们完成联线,(好多单位不看图纸,要人到现场指导,很是郁闷).
回复
lingxuct
2009年09月26日 11:41:04
5楼
就是“单母分段,母联自投”的“三选二”BZT二次线。

工作量还是不少的,原理图,三个柜子的端子接线图,再加控制电缆敷设表。