各位前辈,2000kW的高压柴油发电机组中性点接地电阻取值应该怎么计算。有没有相关的参考资料?我找了好多资料都没有相关的计算公式。小弟在这里先谢过了!!
各位前辈,2000kW的高压柴油发电机组中性点接地电阻取值应该怎么计算。
有没有相关的参考资料?我找了好多资料都没有相关的计算公式。
小弟在这里先谢过了!!
2楼
哪位大哥帮帮忙吧!
回复
3楼
不是不帮,是帮不上啊!非要我说出来:loveliness:
回复
4楼
1KV以下容量不超过100KVA配电设备的接地装置,接地电阻不大于10Ω,大于100KVA的接地电阻应满足R≤2000/单相接地短路电流。
回复
5楼
谢谢楼上的热心帮助
一般接地电阻我们是低阻接地,采用4Ω大小的电阻,这只是经验值,但现在甲方要求提供计算依据,难倒我了。
回复
6楼
看铁芯的零序通道设计和绝缘设计。
回复
7楼
系統相電壓/使用阻抗=限制電流
限制電流*限制電流*使用阻抗=使用阻抗之容量
再依照市面上能達到的規格選擇此阻抗~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
有些是使用電壓互感器做成變比的阻抗~
(低壓側再接阻抗來使用)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
8楼
学习了,谢谢分享!:handshake
回复
9楼
小高压系统为什么一定要接地呢!?低压是因为考虑到有单相负载和人身安全才接地!
回复
10楼
可以选择FNGR-100-10
因为发电机正常运行时,中性点电流几乎为零。
选用100A、接地电阻为6.06kV/100A=60.6欧姆电阻就可以了!
希望能帮到你!
回复
11楼
我是保定伊诺尔电气的,专业做中性点接地电阻柜,我这有计算公司,如果需要可回复邮箱给我,我发给你。
meiqiu88:您好,我最近的项目是1600kW,11kV的高压发电机,现在需要选中性点电阻柜,能提供一下计算公式吗?邮箱是921248539@qq.com
回复