×引水工程倒虹约600米,管径DN75,引水长度12公里。请教:1、工程是否具备可行性?如不具备,不具备的原因? 2、如果具备其应该主要那些问题?
×引水工程倒虹约600米,管径DN75,引水长度12公里。
请教:1、工程是否具备可行性?如不具备,不具备的原因?
2、如果具备其应该主要那些问题?
32楼
600米?你在开玩笑吗?这么高要产生多大的压力呀。
回复
33楼
同意22楼,23楼的意见,25楼说的,理论的东西有时候不能实现的,代价太高了
那你就要自己去跟厂家去研究管材了 正常水压6MPa 管材的试验压力多大 要科学家去计算了!
回复
35楼
如果真是那样,75的内径,引水,不要很久,最低点就肯定是满泥了!600米高,你敢在那里开阀门吗?
回复
36楼
目前的管材长距离的有1M压力的都够高了,6M你还是去发明管材吧。本人认为这个方案不可行。
回复
37楼
管径DN80吧逐级减压啊就行啊
回复
38楼
实在太有难度了,6Mpa的管材好像没有!考虑逐级减压,逐级提升吧!
回复
39楼
楼主是不是搞错了多加了个0?600米比之60米,多么伟大!
回复
40楼
hehe
回复
41楼
600米的高差,不适宜一般的给水管材,如果采用热轧无缝钢管,焊接或法兰连接。我想问题不会太大。但无缝钢管防腐性能较差,应做好防腐。
回复
42楼
水锤,就是水锤,引水给水中最需要注意的问题
回复