楼宇自控系统必将得到长足的发展
xmznt
xmznt Lv.12
2005年06月11日 14:59:54
只看楼主

1)集散控制系统是现阶段楼宇自控系统的主流;2)现场总线技术是集散控制系统发展方向;3)VLAN、TCP/IP等网络技术在楼宇自控系统应用,网络实现Web化;4)通用控制器与智能仪表共存;5)广泛采用以状态空间方法为基础的现代控制理论解决楼宇自控问题,取得成效;6)系统集成技术取得进展,OPC、ODBC等技术被广泛应用;7)人机界面、操作环境改善,符合人机工程学基本机理。

1)集散控制系统是现阶段楼宇自控系统的主流;
2)现场总线技术是集散控制系统发展方向;
3)VLAN、TCP/IP等网络技术在楼宇自控系统应用,网络实现Web化;
4)通用控制器与智能仪表共存;
5)广泛采用以状态空间方法为基础的现代控制理论解决楼宇自控问题,取得成效;
6)系统集成技术取得进展,OPC、ODBC等技术被广泛应用;
7)人机界面、操作环境改善,符合人机工程学基本机理。
sdwangtao
2005年06月12日 09:22:56
2楼
支持!1希望斑竹能多多讲这方面的知识!!
回复
xmznt
2005年06月12日 18:14:57
3楼
节能控制策略
因空调系统是潜在节能率最高的环节,特采取以下节能控制策略
1) 电力分配需求控制
2) 假日调度控制
3) 最佳启动和停止控制
4) 自适应控制(软件算法)
5) 夜间吹洗
6) 零能带控制
7) 工作循环间歇状态控制
8) 变风量和温差控制
  空调机组
  风机控制:风机由BAS系统按每天预先编排的时间及需求来控制风机的启停并记录运行时间累积。在配电回路故障条件下禁止开机。
  温度控制:根据测量的回风温度与设定值的偏差,进行计算,经比例积分微分(PID)规律控制水调节阀,温度高于设定温度时开大水阀,温度低于设定温度时关小水阀,使送风温度维持在设定的范围内。
  风门控制:根据测量到的室内外温度,进行计算比较,采用经济运行方式,在满足卫生许可条件下,尽量采用最小新风比例,充分利用室内回风,过渡季节充分利用室外空气的自然调节能力,以达到节省冷量的消耗,同时满足空调的要求。
  压差报警:进行过滤网压差检测与阻塞报警。
  联动控制:风机、水阀、风门联动控制,在关闭风机时关闭水阀和风门。
  检测: 回风温度,室外温度,风机状态,手自动状态。
  报警: 设备故障报警。故障报警同时打印维修派工单,及在上位机反映。
  中央监控显示打印:参数,状态,报警,动态流程图(设定值、测量值、状态等)
回复

相关推荐

APP内打开