关于开口线鼻子问题
gxtr01
gxtr01 Lv.12
2005年06月11日 13:20:18
只看楼主

国标GB50303中明确规定,不准使用开口线鼻子,请问哪些线鼻子属于开口线鼻子

国标GB50303中明确规定,不准使用开口线鼻子,请问哪些线鼻子属于开口线鼻子
免费打赏
zuoxaomin
2005年06月11日 13:26:40
2楼
如果严格执行你说的国标,那现在开口线鼻子应该没人生产了,但现实情况是………………
所以,即便国标也不见得一定有道理!!!!!
回复
mage780705
2005年06月11日 19:18:01
3楼
请问两位大侠,什么样的是开口线鼻子,我所见过的好像都是开口的,是不是我的理解有误?
回复
大胡子
2005年06月12日 00:44:55
4楼
开口鼻子没见过???
还是用图片说话比较清楚,改天拍个照片上来!
回复
gxtr01
2005年06月13日 15:07:12
5楼
开口鼻子一般有两种:1、就是我们常见的U形鼻子,也就是俗称插口鼻子;2、联接电缆用的工程用线鼻子,压接导线的部分为开口,
回复
chinalyj
2005年06月13日 15:22:49
6楼
柜内现在控制回路接线大部分是用U形开口线鼻,除非是压接端子
回复
zuoxaomin
2005年06月13日 15:33:31
7楼

U型就算开口,有的认为开口的螺栓松动以后回掉,引起断路,
其实O型的一样啊,假接触,发热烧毁,
要保值压紧力,接线规范就好了,
接触面级U型的看上去是小点,但比电缆大多了,也足够了,
所以我说标准没道理!
回复
金霸王
2005年06月13日 23:02:13
8楼
开口线鼻子是指压线部份开口还是接线部份开口?
回复
金霸王
2005年06月13日 23:11:46
9楼
是指1部位开口还是2部位开口?
回复
ccc99
2005年06月14日 07:36:10
10楼
个人认为是1部位,开口压接后应涮锡
回复
zuoxaomin
2005年06月14日 08:33:53
11楼

U形是2开口。
可能你指的开口线鼻子是指的1吧?
两种我都遇到过用户不准使用的要求,个人认为都有道理,但都不完全合理。