低负荷SBR调试求救
pipe523
pipe523 Lv.2
2009年09月21日 20:34:21
来自于水处理
只看楼主

我现在正在调试一个电镀废水的改造工程,是因为出水COD为300,被环保局抓到才改造的,重金属都是达标的,要求达一级排放标准,就只解决COD就可以了。就在尾端加了个SBR池,处理量是10m3/次,池子有效尺寸是3.5m×3.2m×4m(长×宽×高),有效水深3.5m。现在进水的COD只有100,SVI值为10%,沉降性能不好,污泥是絮状的,棕黄色,只有几个豆形虫,钟虫偶尔能见到一个。充氧量为160m3/h,用的潜水曝气机是4KW的。用溶解氧仪测曝气时溶解氧为9mg/L,但是溶解氧仪器探头处有气泡,不知道这个值可不可靠。出水COD也是90多,基本没有处理效果,而且悬浮物比进水还多,沉淀时间到2小时上清液还是很多悬浮物。每天加了点米汤,加了5天,才有几个斜管虫。

因为实验室条件不够,所以N测不出来,现在这种情况哪位高手能指点一下啊,要怎样做才能尽快调试好呢,我的国庆假期估计也要赔在上面了,惨啊。
免费打赏
pipe523
2009年09月29日 12:02:47
22楼
斜管池进清水池的水有很多雪白的泡沫,所以清水池向SBR池进水时也有很多雪白的泡沫,SBR边进水边曝气那样泡沫要少些,不知道怎么消除这些泡沫。有没有哪位高人知道啊?
回复
成事在人
2009年10月06日 17:38:00
23楼
曝气强度过大,把污泥都搅碎了,出水带气泡泥的沉降性就差。如果是电镀废水,测出来的COD可能是无机还原性物质造成的,不一定是有机物,所以生化处理效果不明显。
回复
liangfuwei
2009年10月08日 16:45:41
24楼

面粉加酵母菌发酵几天,每班加10升当营养加进去,你的生化性能会更好.
回复
yhcumt1983
2009年10月09日 16:27:18
25楼
1kg葡萄糖就是1kg(准确说应该是1.07)的cod,1吨水加1kg葡萄糖升高的cod是1000,以此计算
回复
xiaohongjie1
2009年10月11日 09:17:45
26楼
出水要求是多少?
前面工艺是什么?
这么低的进水COD浓度,且生化性已经较差,还用活性污泥法,已经比较困难,可考虑投加填料,提高生物量。另外DO=9显然太高了,即使你的探头膜片里有空气。可以考虑换个膜片,一般这种仪表都会带有备用膜片的(E+H的肯定会有)。
另外你的SVI是怎么测出来的?水中MLSS是多少?你的SBR是怎么运行的?周期多长时间?
回复
chemland
2009年10月12日 16:08:33
27楼
根据这个现象,可以在进生化前,加入络合的铁盐。
可以加快还原性的物质分解,还可以给后继生化处理提供营养物质。

如果想做这方面的改善,可以联系我, caitf@163.com.
回复

相关推荐

APP内打开