大家讨论:上下层混凝土接缝错台怎样可以避免?
图腾梦
图腾梦 Lv.12
2009年09月21日 16:08:05
只看楼主

分层施工缝接茬上层模板拆模后经常存在一定的错台,其中除了浇筑前铺设砂浆,紧拉杆丝头,防止跑模外,还有什么因素有关?

分层施工缝接茬上层模板拆模后经常存在一定的错台,其中除了浇筑前铺设砂浆,紧拉杆丝头,防止跑模外,还有什么因素有关?
免费打赏
水利自动化
2009年09月27日 15:04:57
2楼
这个是个简单的问题。只要通过监理对施工单位。罚款就行了。
施工单位会自己解决好的!
下层不浇注那么满,上层和下层模版连接好就行了
回复
chn23858839
2009年09月27日 16:25:15
3楼
就是版主说的,下层不浇注那么满
这个就是我们经常讲的“低得高不得”哈
回复
www.liben-
2009年09月27日 16:35:23
4楼
浇筑的时候不浇到一块模板的最上面,
浇筑到模板的中间,上面一块留在下一仓在浇。
就不会有错台了
回复
mazhiyong2005
2009年10月04日 11:43:50
5楼
不错台的方法:
1\收面时,在模板内侧按同一高程进行处理,缝面会很难看出;
2\上一仓砼预留一排拉筋及模板的位置与下一仓的模板接合.
3\另外的就是楼主所提的浇筑前铺设砂浆,紧拉杆丝头,防止跑模.
回复

相关推荐

APP内打开