PKPM中高低错层的问题?
jiegouxiaosheng
2009年09月21日 14:41:54
只看楼主

就是柱子之间有两道梁,一道梁作为低层屋面的梁~~另一道作为高层屋面的梁~~该如何建模~~

就是柱子之间有两道梁,一道梁作为低层屋面的梁~~另一道作为高层屋面的梁~~


该如何建模~~
免费打赏
hongfanwei
2009年09月21日 15:16:30
2楼
有层间梁的话只能多建个标准层吧
回复
jiegouxiaosheng
2009年09月21日 15:20:47
3楼
楼上的兄弟,能说具体点不?
回复
tangrunsun
2009年09月21日 21:27:20
4楼
若果两个梁可以合并成一个正常范围尺寸的梁 劲量合并 建一个标准层 否则建两个标准层
回复
jiegouxiaosheng
2009年09月22日 13:02:12
5楼
建两个标准层后,高层屋面的柱子多了个节点~~~不是把柱子的计算长度给放小了吧?
回复
cecqu
2009年09月23日 16:56:02
6楼
08版可以在一根轴线上面布置两根梁,通过修改梁两端标高来实现。建两个标准层,计算层间位移时程序会把错层层高也当成层高计算
回复
cecqu
2009年09月23日 16:57:01
7楼
如果错层高度小于600或者小于梁高,尽量做一根较高的梁就是了
回复
tanghc83
2009年10月12日 21:26:43
8楼


是500不是600
回复
wolai1
2010年11月05日 19:54:43
9楼
若果两个梁可以合并成一个正常范围尺寸的梁 劲量合并 建一个标准层 否则建两个标准层