CM1L型断路器的问题?
lizhendong135
2009年09月20日 18:40:37
来自于断路器
只看楼主

大家好: CM1L型断路器接线上口为四接头,其中最右侧(N相)断路器内部带有“零序电流互感器”,(不知道这样叫是否正确) 问:1.当电动机为三相设备时,CM1L型断路器接线下口是接“ABC三口 + 单独 PE保护线吗”? (对三相设备 零序电流互感器不接吗?那怎么起感应作用:Q ) 2.如接入,它上口可是接入的变压器中性线啊,对三相设备 能用“ABC+N”来工作吗? (虽然CM1L型断路器N相内部带有零序电流互感器,我印象中三相设备都是“ABC+PE线”啊?难道不正确:Q )

大家好:
CM1L型断路器接线上口为四接头,其中最右侧(N相)断路器内部带有“零序电流互感器”,(不知道这样叫是否正确)
问:1.当电动机为三相设备时,CM1L型断路器接线下口是接“ABC三口 + 单独 PE保护线吗”?
(对三相设备 零序电流互感器不接吗?那怎么起感应作用:Q )
2.如接入,它上口可是接入的变压器中性线啊,对三相设备 能用“ABC+N”来工作吗?
(虽然CM1L型断路器N相内部带有零序电流互感器,我印象中三相设备都是“ABC+PE线”啊?难道不正确:Q )


[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-9-21 18:22 编辑 ]

CM1L漏电断路器.jpg

免费打赏
fx220
2009年09月21日 11:29:30
2楼
当电动机为三相设备时,选三相的漏电断路器好了
回复
lizhendong135
2009年09月21日 18:19:40
3楼

我上面说的对吗?(CM1L这个开关上口接中性线,且该口断路器内部有零序电流互感器,如三相设备用ABC+PE线,这个零序电流互感器是不是不起作用?如断路器与继电器连接,是不是不能自动跳闸)
回复
老灰兔子
2009年09月21日 21:20:59
4楼
问:1.当电动机为三相设备时,CM1L型断路器接线下口是接“ABC三口 + 单独 PE保护线吗”?(对三相设备 零序电流互感器不接吗?那怎么起感应作用 )

答:CM1L型断路器接线上口是接“ABC+N“,CM1L型断路器接线下口是接“ABC”,不是接PE保护线。更不能上下口都接“ABC+PE”

问:2.如接入,它上口可是接入的变压器中性线啊,对三相设备 能用“ABC+N”来工作吗?(虽然CM1L型断路器N相内部带有零序电流互感器,我印象中三相设备都是“ABC+PE线”啊?难道不正确 )

答:“ABC+N”接入,是因为漏电保护断路器的内部电子电路需要通过“N"线取得工作电源,所以必须接入"N" 线才行。此时下口的三相用电设备可以不用接"N"线也能工作(需要"N"线的电器除外)。因此这类四极的漏电保护断路器适用于三相(不需"N"线)平衡或不平衡负载,也适用于三相四线的不平衡负载。

要注意的是这里负载的外壳保护直接接PE线,而且PE线不能通过漏电保护断路器内的零序互感器。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-9-21 21:22 编辑 ]
回复
lizhendong135
2009年09月21日 21:43:03
5楼
:victory: :handshake 谢谢阿
回复
lizhendong135
2009年09月21日 21:57:49
6楼
1.CM1L型断路器接线上口仅右侧“中性线”位置,其断路器内部对应位置有没有“零序电流互感器”?(看资料说有的类型带,有的不带)
2.如这种类型产品带----零序电流互感器,那么它还用跟“继电器”再连接吗?(本人认为断路器有零序电流互感器能自身感应,能够自行断开线路,不需装继电器)

:time:

[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-9-21 22:08 编辑 ]
回复
老灰兔子
2009年09月22日 21:45:46
7楼
凡是电子式漏电保护断路器都是利用零序互感器检测输入、输出不为零电流而动作的,所以必须有零序互感器。

漏电保护断路器里面一般不会带什么“继电器”(大型断路器除外),它是利用一个电磁脱扣器使断路器在发生漏电或过载/短路时使断路器脱扣。

建议你自己把漏电保护断路器拆开看看里面的结构,再找有关的资料看看,不要再问这些简单而又难以详细(不是一两句话就可以)回答的东西。
回复