是否要防雷引下线?
ayuan81
ayuan81 Lv.2
2009年09月20日 10:49:05
来自于防雷减灾
只看楼主

两栋六层的宿舍楼,在首层用只有一层高的连廊把它们连在一起,连廊的长度有30多米,则连廊是否要做防雷引下线?还有一问:如学校的大门口值班室,单独一栋建筑物,则该值班室是否做防雷及防雷引下线?

两栋六层的宿舍楼,在首层用只有一层高的连廊把它们连在一起,连廊的长度有30多米,则连廊是否要做防雷引下线?还有一问:如学校的大门口值班室,单独一栋建筑物,则该值班室是否做防雷及防雷引下线?
免费打赏
加肥猫
2009年09月20日 22:38:53
2楼
连廊走人的,算一半建筑面积吧,所以应该当建筑物进行防雷设计
值班室可根据防雷规范是否属于防雷建筑,如条件允许可以不做防雷,但接地还是要做的
回复
wangzhiqungz
2009年09月21日 22:24:01
3楼
你自己画下啊。看看是不是在两宿舍楼的保护范围内。如果够了,可以不防雷,但连廊的基础钢筋要两个宿舍基础接地连接。
值班室的防雷问题:最好根据规范,看是否达到三类范围。如果没有,可以不用设屋面防雷。但接地还是要做。