请教猪场地暖的水量计算.谢谢
ahhuang
ahhuang Lv.2
2009年09月20日 00:07:37
来自于采暖供热
只看楼主

我是广东的,对地暖是刚接触,因为猪场要求做地暖,一个房间有20个仔猪休息区,每个区1.5平方,用DE20的PEX管12米.因为业主不要求室温,只要求水泥地板表面温度保持28-35..热负荷不知怎样确定.并确定水量..请高手指点..谢谢[ 本帖最后由 ahhuang 于 2009-9-25 23:00 编辑 ]

我是广东的,对地暖是刚接触,因为猪场要求做地暖,一个房间有20个仔猪休息区,每个区1.5平方,用DE20的PEX管12米.
因为业主不要求室温,只要求水泥地板表面温度保持28-35..
热负荷不知怎样确定.并确定水量..
请高手指点..谢谢

[ 本帖最后由 ahhuang 于 2009-9-25 23:00 编辑 ]
免费打赏
ahhuang
2009年09月20日 11:32:47
2楼
热负荷按150W/平计怎么样..
回复
liu117jun
2009年09月22日 20:52:42
3楼
指标大了,不要求室温是一方面要看房屋结构怎么样了,保温不好的话做的再好四处透风地面的温度受影响的。我做过狗房,做猪狗房有个缺点很味的
回复
ahhuang
2009年09月25日 21:59:07
4楼
谢谢指点,定这个指标就是想这样保险一点,考虑用电地暖好象是200W/M2.
查表 E-1中平均水温40℃一栏,室温20℃,管道间距100mm,查表得地板散热量采用121W/m2。