消防报警系统中预埋的管子用PVC管行吗?
yongyuanshi
2009年09月19日 22:34:09
只看楼主

在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!

在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!
免费打赏
glpxjun
2009年10月04日 02:36:24
2楼
实际中可以的,不过我们这里一般用吉林的辉南厂生产的胶管,具体什么名称没有注意看 ,是一大卷的,35公斤左右1卷,比金属管好施工,也快!实际运行效果也可以。
回复
zoe57
2009年10月04日 21:14:25
3楼
不行,消防用管必须钢管,不用有信号干扰,甲方要用PVC是他们自己要用,让他们自己改吧。设计的图上不能给改的。
回复
daming26
2009年10月04日 21:41:01
4楼



支持此看法
回复
hanqiangding
2009年10月04日 22:38:33
5楼


能说理由吗?
国家规范明确可以用。而且我认为做为预埋管,不存在信号干扰。
回复
hhsscc
2009年10月13日 08:30:21
6楼
穿管暗敷设时可采用经阻燃处理的硬质塑料管保护,见GB50116-98 第10.2.2条。
回复
hzhsj
2009年10月13日 13:18:15
7楼
暗敷时可采用经阻燃处理的硬质塑料管,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。目的不是为了抗干扰,是防火保护措施。PVC只是塑料管统称代号,过于笼统,应说明具体管材型号。