看看这个埋入式柱脚有什么不妥?
dygangjiegou
Lv.8
2005年06月10日 11:01:58
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
看看这个埋入式柱脚有什么不妥?
看看这个埋入式柱脚有什么不妥?
免费打赏
牛逼闪闪放光芒
2005年06月11日 12:24:52
2楼
短柱顶面应该少了钢筋网片吧!再就是短柱钢筋疏密不均!目光短浅,只能看出这么多!
回复
水泥厂
2006年03月28日 20:33:36
3楼
好象缺地脚螺栓及肋板吧
虽然做成埋入式但最起码也应该有承受
拉力的螺栓吧?
回复
zmk003
2006年03月29日 13:25:17
4楼
锈锈锈锈锈
回复
zmk003
2006年03月29日 13:28:47
5楼
外围钢筋弯起了,上部居然还有栓钉,说明外围钢筋不够长
回复
相关推荐
型钢混凝土埋入式柱脚计算
钢结构工程
2009-10-27 10:20:28
埋入式柱脚怎么计算?急!急!!!
钢结构工程
2007-04-19 21:18:24
看看这个埋入式柱脚有什么不妥?
钢结构工程
2005-06-10 11:01:58
“为埋入式柱脚的底层柱柱高怎么确定?”
钢结构工程
2005-04-28 17:58:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开