提问!!浓硫酸储罐如何检修?!
bb9989
bb9989 Lv.2
2009年09月18日 21:58:49
来自于纯水系统
只看楼主

有直径1米多98%硫酸储罐两个,碳钢罐体管道,阀门DN50衬氟隔膜阀。投酸半年,之前加过水和酸实验都没有问题。现在打不出药。把酸罐到泵的管道拆开看,有黑色碳状物体把整个管道都堵了,清理之后还是不出药,估计泵后面到加药点管道也堵了。两个罐子一个几乎空的,一个几乎满罐,现在想从储罐开始清理,请问应该怎么办。现在问题就是放空管也堵了,酸放不出去。

2010年12月24日 01:09:20
2楼
换一个吧,下次改玻璃钢的
回复
shengxl1972
2010年12月25日 09:32:14
3楼
1.把人孔盖打开,进气后酸就出来了。
2.估计罐本体出酸口也堵了。
回复
fgm85852007
2012年02月08日 10:58:57
4楼
只能重换了,这个东西一腐蚀就挡不住了
回复
wx_1592534273653
2020年06月19日 11:02:35
5楼

2楼的意见好

回复

相关推荐

APP内打开