三相平衡设备,相线小于16平方时,中性线可以小于相线吗?
漫天飞雪
2009年09月17日 18:02:38
只看楼主

三相设备,用电负荷为7.5kW的三相电机与一盏220V的36W的灯,中性线电流极小,按规范要求小于16平方时,相线与保护线取同样大小为6平方。那么中性线可以为大于相线的50%取4平方吗?结果就是取4*6+1*4的线。说不行的,请给出具体哪条规范。

三相设备,用电负荷为7.5kW的三相电机与一盏220V的36W的灯,中性线电流极小,按规范要求小于16平方时,相线与保护线取同样大小为6平方。那么中性线可以为大于相线的50%取4平方吗?结果就是取4*6+1*4的线。
说不行的,请给出具体哪条规范。
免费打赏
hedong830412
2009年09月17日 18:22:18
2楼
有必要吗?
回复
han2003
2009年09月17日 18:51:24
3楼
7.4.5 中性导体和保护导体截面的选择应符合下列规定:
1 具有下列情况时,中性导体应和相导体具有相同截面:
1)任何截面的单相两线制电路;
2)三相四线和单相三线电路中,相导体截面不大于16mm2(铜)或25mm2(铝)。
2 三相四线制电路中,相导体截面大于16mm2(铜)或25mm2(铝)且满足下列全部条件时,中性导体截面可小于相导体截面:
1)在正常工作时,中性导体预期最大电流不大于减小了的中性导体截面的允许载流量。
2)对TT或TN系统,在中性导体截面小于相导体截面的地方,中性导体上需装设相应于该导体截面的过电流保护,该保护应使相导体断电但不必断开中性导体。当满足下列两个条件时,则中性导体上不需要装设过电流保护:
——回路相导体的保护装置已能保护中性导体;
——在正常工作时可能通过中性导体上的最大电流明显小于该导体的载流量。
3)中性导体截面不小于16mm2(铜)或25mm2(铝)。
回复
漫天飞雪
2009年09月17日 23:28:04
4楼
但是它这是说的三相四线,那就应该是TN-C而不是TN-S啊
回复
爱芳的日子
2009年09月18日 10:16:12
5楼
同意楼上的楼上
回复