现在村子里正在进行电网改造。所用电线是带绝缘的,供电方式为变压后三相四线。请问一下,这样的架空线距离农村居民房地的最小距离是多少?在国家规定的行业标准,法律法规上有明确的规定!谢谢!
现在村子里正在进行电网改造。
所用电线是带绝缘的,供电方式为变压后三相四线。
请问一下,这样的架空线距离农村居民房地的最小距离是多少?
在国家规定的行业标准,法律法规上有明确的规定!
谢谢!
2楼
水平距离裸导线1m ,绝缘导线0.5m 。这是以居民房顶不能上人的距离要求。
如果居民房顶可以上人,而且经常有人活动的场所。则裸导线3m 以上,绝缘导线2.5m 以上。这是以前旧的规定,现在有没有改变就不知道了。
回复
3楼
GB50061-97 《66KV及以下架空电力线路设计规范》中11.0.9规定:导线与建筑物垂直距离为:在最大计算弧垂情况下,3KV以下线路:2.5m;3~10KV线路:3.0m。
回复
4楼
谢谢!楼上的几位朋友。
现在家中之事已经解决,不过解决的方式,让我不是很好受。
用各种规定与他们对话,都是白搭。
后来我通过朋友直接找到他们的上层,才解决这个问题。现在是绝缘导线,高度是3.22米。导线最低点到屋顶。
很多时候,这些规定啊,规则啊!其实都不是很气作用啊!
回复
5楼
lz是哪里地?
怎么现在才进行农网改造......?
回复