请问大侠:有没有一个比较简单的方法,将电流和电缆截面积对应起来。别人老是问我:“我的电流为100A的电机,该选怎样的电缆?”我不是电气专业的,所以这个问题可能很傻,但是。请赐教。
请问大侠:
有没有一个比较简单的方法,将电流和电缆截面积对应起来。
别人老是问我:“我的电流为100A的电机,该选怎样的电缆?”
我不是电气专业的,所以这个问题可能很傻,
但是。
请赐教。
2楼
口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,
三五线乘三点五,双双成组减半倍。
注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝
芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流
量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全
载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全
电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组
减半倍”.
特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高
和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.
口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级.
导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.”
注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按
表加大一个线号记算.如记算16MM²;的铜线,可视为25MM²;的铝线,用口诀一
有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.
导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一
个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍.