为什么大家在设计的时候,从变压器低压侧至低压配电柜进线柜这一段都喜欢用五线制?五线制母线槽PE线截面为相线的二分之一,载流量小了近一半呢.
为什么大家在设计的时候,从变压器低压侧至低压配电柜进线柜这一段都喜欢用五线制?五线制母线槽PE线截面为相线的二分之一,载流量小了近一半呢.
免费打赏
zhaodengbin2345
2009年10月17日 15:47:18
2楼
PE是保护导体,一半有什么问题?只要相母排载流量符合要求就行了。
5线制就是有专门的PE排作为保护线路,当然比四线制单纯的外壳保护好了!
回复
electricity
2009年10月17日 19:45:50
3楼
与外壳保护无关, 如果是变压器二次到低压总柜的, 5线制母线没有必要, 因为TN-C-S
回复
yzsldj123
2009年12月25日 10:50:05
4楼
有这方面的规范吗?