图中为砖混的基础平面,基础梁上无砖墙,请问;1,此梁有无必要设?2。此梁应如何计算,如何取荷载,如何选计算模型?先谢谢各位朋友了!
图中为砖混的基础平面,基础梁上无砖墙,请问;1,此梁有无必要设?2。此梁应如何计算,如何取荷载,如何选计算模型?
先谢谢各位朋友了!
2楼
1. 该处也可不设,把基底面积分滩到两侧横墙基础。
2. 设了以后对基础整体性有好处。由于跨度不大,基底反力可取平均值,计算模型可按两端固接的单跨梁。
个人浅见。
回复
3楼
我觉得不必设置:
1.从图上看,基础应该为墙下条基,我觉得将图中J9拉通,地圈梁拉通较好,以增加基础整体性,此梁大可不必设置。
2.既然上面无墙,图中为何有J11,且比J9还大,J11中又有梁,是不是楼注没说清楚呢。
回复