室外消火栓是否应呈网状布置,是否应保证每个建筑两股水柱?
oksoft
oksoft Lv.7
2009年09月15日 11:26:18
只看楼主

一个园区或厂区或小区,室外消火栓给水系统,布置的时候是否应遵循一下原则:消火栓以120米的间距成网状布置。建规规定:“3 室外消火栓的间距不应大于120m;”这句话什么意思,假设一个园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,所有建筑都在一个室外消火栓的保护范围之内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?

一个园区或厂区或小区,室外消火栓给水系统,布置的时候是否应遵循一下原则:消火栓以120米的间距成网状布置。
建规规定:“3 室外消火栓的间距不应大于120m;”这句话什么意思,假设一个园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,所有建筑都在一个室外消火栓的保护范围之内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?
免费打赏
oksoft
2009年09月15日 14:21:46
2楼
这里变得冷清了……了……
回复
oksoft
2009年09月15日 21:21:36
3楼
顶住……………:victory: :victory: :victory:
回复
running_191982
2009年09月15日 23:20:13
4楼
间距应保证在120m范围内
回复
oksoft
2009年09月16日 12:00:07
5楼
谢谢楼上,再顶一下……
回复
lgj3ooo
2009年09月16日 18:01:35
6楼
应该是看消火栓的保护半径吧
回复
hxhlyh
2009年09月17日 23:03:53
7楼
假设一个园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,所有建筑都在一个室外消火栓的保护范围之内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?
回复
hxhlyh
2009年09月17日 23:05:35
8楼
园区内所有建筑室外消防用水量均为10L/S,则按建规8.2.7条第1款,没必要设置环状管网.
回复
hxhlyh
2009年09月17日 23:06:15
9楼
所有建筑在一个室外消火栓保护范围内,但园区长度大于120米,那么是否得设两个室外消火栓?一个就可以了,居中放置即可.

[ 本帖最后由 hxhlyh 于 2009-9-17 23:07 编辑 ]
回复
hxhlyh
2009年09月17日 23:08:38
10楼
所有建筑不在一个室外消火栓保护范围内,可设置枝状管网,做多几个室外消火栓.
回复
歌者
2009年09月21日 07:42:10
11楼
可以做支状,但消火栓个人需要满足规范吧 保证保护半径
回复