一个开式冷水系统,运行时,回水管发生剧烈抖动,请问这可能时什么原因呢?
一个开式冷水系统,运行时,回水管发生剧烈抖动,请问这可能时什么原因呢?
12楼
个人认为管内有空气的可能性大一点
回复
13楼
水泵扬程是否太高?
是否真的是管道发生共振?
参照9楼的装个减震支架看看。
回复
14楼
最大的可能性还是管中有空气,可以再排气试试,因为大家都没有在现场,所以也只是分析,楼主可以根据大家说的,一个一个试试!多试试,不要急,肯定能找到原因的!
回复
15楼
回水压力大内有空气,同意13楼
回复
16楼
谢谢大家!
吸入段有空气,已经向里面冲水排气,目前暂时没问题了。