请教前辈:关于楼板开洞的问题
penguin007
penguin007 Lv.2
2009年09月15日 11:02:45
只看楼主

(在不同版块发同帖是在不厚道,但是因为问题比较急···不好意思了)情况是这样的:设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁问题是这个做法对否?如果可行··暗梁要如何计算? 本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··请各位赐教,谢谢··

(在不同版块发同帖是在不厚道,但是因为问题比较急···不好意思了)
情况是这样的:
设计在屋面板开一个700X1400的矩形检修孔,根据平法图集04G101-4,板洞尺寸小于1000X1000才可按构造加补强钢筋
个人想法是平行于洞口长边按计算配筋做暗梁
问题是
这个做法对否?
如果可行··暗梁要如何计算?
本人力学基础并不扎实,这种没碰到过得问题真不知道从何下手去算··
请各位赐教,谢谢··
cpidi2000
2009年09月19日 01:27:58
2楼
1.首先搞清洞口边有没有较大的荷载
2.洞口的长边还是短边截断了屋面板的受力钢筋
3.如果短边截断且洞口边没有较大荷载,就在洞边加强
4.如果长边截断就得加小梁,构造配筋即可
翻翻混凝土构造手册关于楼板开洞,讲的比较清楚
回复
penguin007
2009年09月22日 10:52:20
3楼
感谢楼上前辈指点
已查过混凝土结构手册(第三版)
洞边无较大荷载,屋面板为双向板
个人打算做法是沿长边设边梁按构造配筋,沿短边加强,两侧各配214
回复
dong784533
2011年09月03日 15:33:32
4楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开