请大家指点一下
jia13793451982
2009年09月14日 21:48:21
来自于制冷技术
只看楼主

我有一座一百二十立方冷库.DJ110风机20匹三样并联.7.5冷吨膨胀阀.16管供液.32铁管回气.开一台10匹.高压15低压1.5.库温-10.风机结霜均匀.开两台10匹.高压15.低压0.75(都是表压).库温-14.风机结霜不均匀.液镜向上45°.开机时有气泡.库温降到-14不降了.请各位师傅帮忙指点一下哪里不对.

我有一座一百二十立方冷库.DJ110风机20匹三样并联.7.5冷吨膨胀阀.16管供液.32铁管回气.开一台10匹.高压15低压1.5.库温-10.风机结霜均匀.开两台10匹.高压15.低压0.75(都是表压).库温-14.风机结霜不均匀.液镜向上45°.开机时有气泡.库温降到-14不降了.请各位师傅帮忙指点一下哪里不对.
免费打赏
荣昌制冷
2009年09月15日 08:54:25
2楼
低压过低,氟量不足。
回复
jia13793451982
2009年09月16日 21:11:24
3楼
荣昌老师您好.谢谢指点.可是我稍加F机身就满霜是怎么回事.
回复
荣昌制冷
2009年09月17日 08:41:08
4楼
那氟量不可再加了,把膨胀阀调小。
回复
jia13793451982
2009年09月18日 20:44:52
5楼
荣昌老师您好.我把膨胀阀调小后.为什末进风口侧和原一样只有三根管结霜.
回复
zhaopeian
2009年09月24日 14:21:56
6楼
路过,上来看看。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
shandian2298
2009年09月27日 12:35:16
7楼
你是两台压缩机带一个蒸发器吗?是否蒸发器针对两台压缩机小了?
回复
wangyiyanjiu
2009年10月07日 14:41:35
8楼
把冷风机换成进口的吧。可能你的冷风机供液分配不均匀,整理
回复
yaowxf
2009年10月08日 13:42:12
9楼
你一台机开,这时膨胀阀调的刚好, 开两台你膨胀阀开的就不够大 开大膨胀阀,氟不够就在加点
有一点你加氟操作不当才机头结霜,
回复
nioniogaga
2009年10月19日 09:41:01
10楼
是二托一吗?这样冷量会分配不均等,为什么不一托一呢,
回复
lizhaohonglx
2009年10月22日 15:05:53
11楼
什么冷媒啊 !结霜不均匀很正常,没必要担心!因为实际不是理论研究,也不会损失多少冷量!