我有一座一百二十立方冷库.DJ110风机20匹三样并联.7.5冷吨膨胀阀.16管供液.32铁管回气.开一台10匹.高压15低压1.5.库温-10.风机结霜均匀.开两台10匹.高压15.低压0.75(都是表压).库温-14.风机结霜不均匀.液镜向上45°.开机时有气泡.库温降到-14不降了.请各位师傅帮忙指点一下哪里不对.
我有一座一百二十立方冷库.DJ110风机20匹三样并联.7.5冷吨膨胀阀.16管供液.32铁管回气.开一台10匹.高压15低压1.5.库温-10.风机结霜均匀.开两台10匹.高压15.低压0.75(都是表压).库温-14.风机结霜不均匀.液镜向上45°.开机时有气泡.库温降到-14不降了.请各位师傅帮忙指点一下哪里不对.
2楼
低压过低,氟量不足。
回复
3楼
荣昌老师您好.谢谢指点.可是我稍加F机身就满霜是怎么回事.
回复
4楼
那氟量不可再加了,把膨胀阀调小。
回复
5楼
荣昌老师您好.我把膨胀阀调小后.为什末进风口侧和原一样只有三根管结霜.
回复
6楼
路过,上来看看。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
你是两台压缩机带一个蒸发器吗?是否蒸发器针对两台压缩机小了?
回复
8楼
把冷风机换成进口的吧。可能你的冷风机供液分配不均匀,整理
回复
9楼
你一台机开,这时膨胀阀调的刚好, 开两台你膨胀阀开的就不够大 开大膨胀阀,氟不够就在加点
有一点你加氟操作不当才机头结霜,
回复
10楼
是二托一吗?这样冷量会分配不均等,为什么不一托一呢,
回复
11楼
什么冷媒啊 !结霜不均匀很正常,没必要担心!因为实际不是理论研究,也不会损失多少冷量!
回复