GL-11或12整定值我觉得应该这样才是完整的,比如:GL-11/10 过流:9A 0.5S 速断:8倍但是看了两份图纸,一个是这样的:GL-12/10 8A 5倍,另一个是GL-12/5 2倍 9S 6倍瞬动前一个没有整定时间,后一个的"2倍"是什么意思?
GL-11或12整定值我觉得应该这样才是完整的,比如:
GL-11/10 过流:9A 0.5S 速断:8倍
但是看了两份图纸,一个是这样的:GL-12/10 8A 5倍,
另一个是GL-12/5 2倍 9S 6倍瞬动
前一个没有整定时间,后一个的"2倍"是什么意思?
2楼
ding
回复
3楼
举一正确的例子:
GL-11/10 过流:9A ,400%(或4倍)时0.5S; 速断:8倍。
9A是过流启动整定值,因为GL继电器是反时限继电器,所以过流时间要与该时间点的电流值对应。比如该继电器刻度盘上的时间秒数就是指10倍动作电流的秒数。
回复
4楼
谢谢!一直在等您的回帖!我还有疑惑:
1、9A和速断8倍可以计算出来,一个是过负荷保护整定值,一个是速断,对吗?
那么4倍是怎么计算出来的?没有明确的公式来确定这个值呀?
而且按照《工业与民用设计手册》237页上变压器过电流保护保护计算公式来看,计算完
整定值后,直接在这个整定值下确定动作时间了,0.5或者0.7S,并没有提到是几倍时0.5S呀?
2、所谓的整定时间0.5S,指的是在10倍动作电流时的动作时间,其实他不是我所说的9A,或者您
所说的400%时的真正动作时间,这么规定,是为了确定动作时间时更加简洁、准确,对吗?
3、变压器速断保护的整定,除了考虑与下级配合外,还应该考虑变压器合闸瞬间的涌流值,
一般是几倍?在大多数情况下这个值都要比下级短路值大吗?
回复
5楼
本网站上好象有继电器说明书吧.
回复
6楼
GL-11或12分别都可以保护变压器和电机吗?这么用有什么不允许的吗?
回复
7楼
对。
回复
8楼
设计手册上的变压器继电保护计算公式是适用于定时限保护的,所以没有这个“几倍"。实际上,大型变压器的过流保护都是定时限的,GL继电器只适用于小型用户变电所。
如果用GL继电器,可按设计手册上的计算公式算出过流定值,然后取此值下的动作时间为0.5秒,而继电器的过流启动值可取此值的1/3~1/5,这个过流启动值折算到低压,要不小于变电所低压侧最大分支开关速断整定值的1.1倍。
回复
9楼
设计手册上的整定时间0.5秒,与GL继电器表盘上的0.5秒是两回事。前者是在计算整定值下的动作时间,后者是继电器10倍启动电流时的动作时间,此时的反时限曲线已经进入平坦区了。我们使用GL继电器,需要在曲线上确定相应的动作点。
回复
10楼
继电保护整定值不考虑变压器合闸瞬间的涌流值。
回复
11楼
GL 11动作时间短,适用于保护变压器和线路;GL 12动作时间长,适用于保护电机。