桩短了如何处理 急 急
dewmast123
dewmast123 Lv.2
2009年09月13日 12:30:11
来自于建筑规范
只看楼主

现在有个工程18层剪力墙结构,预应力管桩,持力层为粉细砂夹粉土层,桩长设计17米,但施工却只打到桩长10~12米之间,说是打不下去了,基础为承台,这样的话如何处理,现在打了1/3的桩,现在没让再打,我觉得桩要处理,各位有什么高见,急 谢谢

现在有个工程18层剪力墙结构,预应力管桩,持力层为粉细砂夹粉土层,桩长设计17米,
但施工却只打到桩长10~12米之间,说是打不下去了,基础为承台,这样的话如何处理,
现在打了1/3的桩,现在没让再打,我觉得桩要处理,各位有什么高见,急 谢谢
免费打赏
ljy880227
2009年09月13日 20:30:10
2楼
在其周围多打几根桩,增大承载力
回复
liqq71
2009年10月25日 23:48:34
3楼
"在其周围多打几根桩,增大承载力",这方法不差.顶
回复
xiazhaochun
2009年10月26日 13:41:28
4楼
你去找设计院,这事不是闹着玩的。随便什么人讲了都没用。
回复
luohongjun1975
2009年12月16日 01:28:47
5楼
我觉得没必要处理。关键是桩的承载力要够。
回复
华英雄行天下
2009年12月16日 11:52:32
6楼
首先将此桩的承载力做试验,将承载力的数据交与设计院,请设计院来验算,是否符合设计要求